Комментарии к статье: Модернизация паровых котлов (вторая жизнь котла ДКВр)

В материале подробно изложено, каким образом модернизировать старый котел с помощью новой модулируемой горелки.
Подробнее

Искать 
 
Филиппов Дмитрий
Маркетолог
Добавлено: 22.04.2010 - 22:14

Уважаемый Александр!

Для старых паровых и водогрейных котлов (ДКВр, ДЕ, КВ-ГМ, ПТВМ и аналогичные им) важную роль играет такой параметр, как рабочая производительность, которая в большинстве случаев меньше номинальной; соответственно, чем она меньше, тем меньше требуемая мощность горелок, применяемых при модернизации и, в конечном итоге, стоимость модернизации.

Если же принять, что ваш котел ДКВр-20-13 работает на номинальной паропроизводительности (т.е. 20 т/ч), то мы можем предложить трехгорелочный вариант оснащения данного котла на базе горелок ГБЛ-5,0, газовых арматур Ду 80 на среднее присоединительное давление газа (20 - 45 кПа) и автоматики управления горелками и котлом на базе контроллеров СПЕКОН или КОНТАР.

Стоимость данного комплекта будет составлять примерно 1 700 000 руб. с НДС.

Что касается оснащения котлов такой паропроизводительности блочными горелками, работающими на низком давлении газа (что нашими, что, тем более, иностранными), то величина необходимых затрат делает такую модернизацию в принципе нецелесообразной, так как окупаемость растянется на неопределенное время.

Относительно проекта замены старых газовых горелок на новые нашего производства – к сожалению, опыта эксплуатации горелок ГБЛ именно на котлах ДКВр-20-13 у нас пока нет, однако разработка такого проекта не составит для наших специалистов большого труда.

Вернуться к началу Цитата
 
Александр
Гость
Добавлено: 23.05.2010 - 22:44

ребята выручайте, нужен чертёж котла ДКВР 2,5-13 на мазуте... автокадовсткий чертёж.... чем сможете помогите))

вот адрес: alex_rasmus@mail.ru

заранее спасибо)))

Вернуться к началу Цитата
 
Дробышев Андрей
Добавлено: 24.05.2010 - 9:18

Здравствуйте, Александр!

Наш завод не является производителем котлов ДКВР. Поэтому мы не в силах вам помочь.

Пользуйтесь поисковыми системами, или обратитесь к производителю.

Вот что нам предлагает google: http://03-ts.ru/index.php?nma=...

Офсайт Бийского котельного завода: http://www.bikz.ru

Вернуться к началу Цитата
 
Александр
Гость
Добавлено: 24.05.2010 - 22:16

спасибо))))

Вернуться к началу Цитата
 
Максим Селиверстов (Тюмень Пастор Транс Нефть)
Гость
Добавлено: 30.05.2010 - 23:59

Здравствуйте Александр!

являюсь криейтером .

если все хорошо то возможно дальнейшее сотрудничество.

Вопрос!

Можите ли вы описать общие требования по автоматике котла ДКВР 20-13,

модернизации.

С уважением Максим Селиверстов.

Вернуться к началу Цитата
 
Максим Селиверстов (Тюмень Пастор Транс Нефть)
Гость
Добавлено: 31.05.2010 - 0:01

извеняюсь за опечатку Андрей!

Вернуться к началу Цитата
 
Сергей
Гость
Добавлено: 01.06.2010 - 15:41

Уважаемые господа

Имеем в работе котлы ДКВрВ-6,5/13 в кол-ве 3шт . ДКВрВ-4/13 в кол-ве 6шт. ДКВрВ-10/13 в кол-ве 3шт.

Нужно коммерческое предложение на переоборудование горелок на котлах. Наша организация находится в Московской обл. Подольский р-н. если понадобиться пришлю реквизиты.

Вернуться к началу Цитата
 
Филиппов Дмитрий
Маркетолог
Добавлено: 01.06.2010 - 17:06

Уважаемый Максим!

Основные требования к автоматике безопасности паровых котлов приведены в ГОСТ 10617-83 "Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия" (п. 3.14 - при работе на газе или жидком топливе, п. 3.15 - при работе на твердом топливе) и в ПБ эксплуатации паровых и водогрейных котлов (раздел 6.7, раздел 9 п. 9.4.1, раздел 13 п. 13.3).

В общем случае автоматика безопасности котла ДКВр, работающего на газе или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии и погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается, а также при достижении предельных значений одного из следующих параметров:

- давления газа перед горелками;

- давления жидкого топлива перед горелками;

- давления воздуха перед горелками (для горелок с принудительной подачей воздуха);

- давления пара;

- уровня воды в барабане;

- разрежения в топке.

В случае технологической необходимости рекомендуется организовать контроль таких параметров, как температура питательной воды и температура уходящих газов до и после экономайзера.

Вернуться к началу Цитата
 
Филиппов Дмитрий
Маркетолог
Добавлено: 02.06.2010 - 9:03

Уважаемый Сергей!

Для подготовки коммерческого предложения просим Вас сообщить контактную информацию и реквизиты вашей организации.

Кроме того, для подбора горелок нам необходимы следующие данные:

- режим работы котлов (паровой или водогрейный) и рабочая производительность (в т/ч или МВт/Гкал);

- вид топлива (газ или жидкое топливо, если газ - величина присоединительного давления) и наличие резервного топлива;

- необходимый уровень автоматизации котлов.

Любую дополнительную информацию Вы можете узнать, позвонив мне по тел. (81652) 27-438 (с 08.00 до 17.00 по мск), (963) 333-34-49 или отправив сообщение на эл. почту filippov@staroruspribor.ru.

Вернуться к началу Цитата
 
Дмитрий
Гость
Добавлено: 06.10.2010 - 10:56

Здравствуйте! Не подскажите пожалуйста цену режимных карт на котел ДКВр 6,5/13

Вернуться к началу Цитата
 
Дмитрий Филиппов
Маркетолог
Добавлено: 06.10.2010 - 16:34

Уважаемый Дмитрий!

Составление режимной карты на теплоагрегат входит в комплекс работ по режимной наладке объекта.

Величина стоимости проведения режимной наладки зависит от множества различных факторов: вида оборудования, его цены, срочности проведения работ и т.д.

Кроме того, немаловажную роль при формировании стоимости играет сложившийся в конкретном регионе уровень цен на проведение данных работ.

Поэтому единственное, что мы можем Вам посоветовать - провести мониторинг местных монтажных и пуско-наладочных организаций, по результатам которого выбрать наиболее подходящий Вам вариант.

Вернуться к началу Цитата
 
Олег
Гость
Добавлено: 04.12.2010 - 14:24

Приветствую господа!

По вашему мнению целесообразно ли модернизировать котел ДЕ-25/14 на газо поршневую установку, то есть в мини ТЭЦ.

Вернуться к началу Цитата
 
Васильев Михаил
Менеджер по маркетингу
Добавлено: 08.12.2010 - 9:07

Уважаемый, Олег!

Для квалфицированного ответа на вопрос о целесообразности данной модернизации мы рекомендуем Вам обратиться в ОАО «НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова», г. Санкт-Петербург.

Вернуться к началу Цитата
 
Сергей
Гость
Добавлено: 13.11.2012 - 9:34

Может быть кого заинтересует информация: есть в наличии новый котёл ДКВр 6,5-13.В комплекте: Трубная система в сборе,воздухоподогреватель,циклон,дымососы,вентиляторы,арматура.Котёл 2008г.Вся документация в наличии.Покупали для собственных нужд, но сменились приоритеты. Продаём.

Вернуться к началу Цитата
 
Артем
Гость
Добавлено: 26.04.2013 - 12:36

Здравствуйте, помогите…. У меня котел ДКВР, стоит горелка ГМГ – 5М. Я ее модернизирую на горелку Weishaupt G9 и в итоге показатели парогенератора температуры газов, что выходят составляют до - 160 градусов а после - 150 градусов соответственно при дальнейших расчетов КПД составит 93 – 94 % это хорошо, подскажите чем объясняется понижение температуры газов что выходят???