Установка нового оборудования
Валерий
Гость |
Добавлено: 14.06.2010 - 15:51
День добрый! Необходимо ли согласование с организацией-разработчиком проекта котла при замене существующих горелок на Ваши? |
Вернуться к началу | Цитата |
Филиппов Дмитрий
Маркетолог |
Добавлено: 18.06.2010 - 11:59
Уважаемый Валерий! Как правило, большинство котлостроителей рекомендуют для использования со своими котлами горелки определенной марки (марок). Если владелец котла хочет использовать другую горелку, то, формально, он должен получить от завода-изготовителя котла официальное согласование на применение этой горелки с данным котлом. Однако на практике достаточно предоставления котлостроителю основных технических характеристик горелки, выбранной для замены, а именно - номинальной тепловой мощности, размера факела и (при использовании этой горелки на котле с наддувом) преодолеваемого аэродинамического сопротивления топки. Наиболее жесткие требования предъявляются к замене горелок на паровых водотрубных котлах серии ДКВр (что связано с короткой топкой данных котлов); именно поэтому специалисты нашего предприятия в 2009 году провели работу по адаптации выпускаемых горелок к котлам этой серии, в результате чего нами было получено согласование на применение от ОАО "Бийский котельный завод". Кроме вышеуказанного согласования, на сайте нашей компании (Каталог продукции / Промышленные горелки / Согласования) размещены согласования на применение выпускаемых горелок с котлами наиболее известных российских производителей. |
Вернуться к началу | Информация о пользователе Цитата |