8 (800) 100-21-03

МГ для ГБЛ


Искать 
 
Руслан
Гость
Добавлено: 07.01.2023 - 12:56

Добрый день подскажите есть техническая возможность организовать опрос МГ-ГБЛ по RS485 для диспетчеризации данных с горелок?

Вернуться к началу Цитата
 
Антон Кузнецов
Администратор
Добавлено: 09.01.2023 - 10:30

Руслан:

Добрый день подскажите есть техническая возможность организовать опрос МГ-ГБЛ по RS485 для диспетчеризации данных с горелок?

Добрый день, Руслан!

Да, такая возможность предусмотрена.

Подключение интерфейса RS-485 осуществляется к разъему Х17.1 согласно схеме во вложении.

Вернуться к началу Цитата
 
Марат
Гость
Добавлено: 12.01.2023 - 23:08

Здравствуйт. А где можно более подробную информацию взять по интерфейсу RS 485. Какой протокол используется Modbus RTU/ASCII, адреса регистров и т д.

Вернуться к началу Цитата
 
Антон Кузнецов
Администратор
Добавлено: 13.01.2023 - 8:43

Марат:

Какой протокол используется Modbus RTU/ASCII, адреса регистров и т д.

Добрый день, Марат!

Протокол обмена данными: Modbus RTU.

Документ с описанием адресов регистров выслали на вашу электронную почту.

Вернуться к началу Цитата
 
kjum4n
Гость
Добавлено: 26.01.2024 - 12:57

Можно мне тоже получить описание протокола, какой функцией читать? 04? какой адресс устройства модбасс и тп

Вернуться к началу Цитата
 