8 (800) 100-21-03

Клапана КГ-20, КГ-40.


Искать 
 
Сергей
Гость
Добавлено: 11.04.2011 - 13:34

С пол года назад преобрели клапана КГ-20,40.Вводной контроль они у нас не прошли. Отправили на ремонт "затягивало уплотнение седла клапона". Отремонтированные клапана пришли к нам и опять не прошли контроль по той же причине. В итоге, отремонтировали сами заменив уплотнение на МБС-С 2 мм.

Хотелось бы узнать как обстоят дела в отделе качества вашей компании?

Вернуться к началу Цитата
 
Верещагин Андрей
Добавлено: 12.04.2011 - 15:53

Клапаны серии КГ сняты с серийного производства в 2008 году как технически устаревшие изделия. Поставка в 2008-2009 гг производилась исключительно по просьбам потребителей для замены вышедших из строя изделий без проведения сварочных работ. Взамен освоено производство целого рыда клапанов серии КГЭЗ(КГЭО). Замена КГ на КГЭЗ без сварочных работ возможна при условии поставки в комплекте переходных фланцев. Новые клапана КГЭЗ обладают повышенной защитой от перепадов напряжения, при эксплуатации не нагреваются, имеют возможность регулировки расхода газа.

Вернуться к началу Цитата
 
Андрей
Гость
Добавлено: 08.11.2011 - 7:13

Добрый день! У нас на предприятии используется газовая котельная с газовым котлом "Братск-1Г" в котором установлена система "АМКО" с клапаном КГ-40. Последнее время наблюдается падение давления на выходе клапана КГ-40 перед горелкой Л-1Н. Чем может быть вызвано падение давления, и как это можно устранить?

Вернуться к началу Цитата
 

Добавление нового сообщения


.