Добавлено: 13.09.2018 - 11:46

Скажите, Вас в Гугле забанили? Или Вам сложно посмотреть характеристики 2П303В? Скажу больше - Вы можете не только характеристики узнать, но и купить данный компонент за 10-50р. И что б совсем обрадовать, скажу что подойдёт простой ширпотребовский КП303В.

Вернуться к началу Цитата
 
Руслан
Гость
Добавлено: 20.08.2019 - 9:55

Добрый день!

Где можно увидеть и скачать руководство по эксплуатации КСУ-ЭВМ-М

Вернуться к началу Цитата
 
Андрей
Гость
Добавлено: 21.11.2019 - 13:31

Здравствуйте.Получил на складе БУРС 2017 года выпуска.Проверяю с имитатором(диодом) - пламя видит.В реальности при розжиге не хочет видеть пламя.Изменения чувствительности пламени не срабатывает.Схема ионизации пламени немного отличается.Транзисторы стоят новые, а перечня на детали нет.Электрической схемы на БУРС нет.Схема похожа на БУРС-1ВМ. Нельзя ли не эл.почту скинуть эл.схему и перечень элементов пожалуйста.

Вернуться к началу Цитата
 
Сергей Ка
Гость
Добавлено: 03.10.2022 - 12:13

Добрый день!

Купили новый БУРС-1П для замены старого, на лампе 6Н6П.

Вопрос к системе розжига: старый розжиг работал на автомобильной катушке зажигания 12в. Она была подключена к контактам 37 и 40 старого БУРСа. Подключаем к новому БУРСу согласно схеме на ХР2 контакты 2 и 22. С новым БУРСом катушка не работает. При нажатии кнопки пуск сразу сгорает предохранитель входной цепи питания. Подскажите, как проще решить проблему. Что надо переделать в старой схеме розжига?

Вернуться к началу Цитата
 
Антон Кузнецов
Администратор
Добавлено: 03.10.2022 - 17:03

Добрый день, Сергей!

Вопрос к системе розжига: старый розжиг работал на автомобильной катушке зажигания 12в. Она была подключена к контактам 37 и 40 старого БУРСа. Подключаем к новому БУРСу согласно схеме на ХР2 контакты 2 и 22. С новым БУРСом катушка не работает. При нажатии кнопки пуск сразу сгорает предохранитель входной цепи питания. Подскажите, как проще решить проблему. Что надо переделать в старой схеме розжига?

В ламповом БУРСе была встроенная схема формирования импульсов для автомобильной катушки зажигания, с помощью которой производился розжиг. Во всех БУРСАх последующих модификаций отдельной схемы формирования импульсов нет. Схема рассчитана на использование отдельного устройства розжига, которое при подаче на него напряжения 220В формирует высоковольтное напряжение розжига. В качестве устройства розжига могут использоваться источники высокого напряжения или системы электронного розжига с входным напряжением питания 220В. Например, ИВН (Общемаш), ИВН-ТР (Прома), ТРЭ-220 (Энерготехавтоматика), СЭР-Д1 (Планета).

С автомобильными катушками зажигания БУРС работать не будет.

Вернуться к началу Цитата
 
Юрий
Гость
Добавлено: 02.12.2022 - 13:19

Добрый день! А вопрос - ответ еще ваш работает? А то последний ответ на сообщение от "инженера по маркетингу" от 14 года еще...

Вернуться к началу Цитата
 
Антон Кузнецов
Администратор
Добавлено: 02.12.2022 - 16:23

Добрый день! А вопрос - ответ еще ваш работает? А то последний ответ на сообщение от "инженера по маркетингу" от 14 года еще...

Добрый день, Юрий!

Задать свои вопросы Вы можете при помощи любой формы обратной связи на сайте или по электронной почте zavod@staroruspribor.ru.

Вернуться к началу Цитата
 
СЕРГЕЙ пуховый
Гость
Добавлено: 01.04.2024 - 11:01

На нашем предприятии закупили новые БУРС-1ВМ, для установки

на котлы БРАТСК.Так как газовые клапана еще советские, они часто горят, особенно это относится к воздушным заслонкам.

Вопрос -надо ли ставить промежуточное реле?

Вернуться к началу Цитата
 
Антон Кузнецов
Администратор
Добавлено: 01.04.2024 - 12:15

СЕРГЕЙ пуховый:

На нашем предприятии закупили новые БУРС-1ВМ, для установки

на котлы БРАТСК.Так как газовые клапана еще советские, они часто горят, особенно это относится к воздушным заслонкам.

Вопрос -надо ли ставить промежуточное реле?

Добрый день!

Реле применяемые в БУРСе производства Старорусприбор, обеспечивают коммутацию током 6А 220В.

Промежуточные реле не требуются.

Вернуться к началу Цитата
 
Сергей Ка
Гость
Добавлено: 02.10.2024 - 11:14

Подскажите, закупили и подключили очередной Бурс-1в. Перемычки 4-12 контакты и 3-4 контакты разъема ХР3 поставлены. Пробуем запустить. При нажатии кнопки Пуск и отсутствии аварийных сигналов на блоке почему-то не появляется сигналов на клеммах 2-22 и 3-23 разъема ХР2. Хотя фаза на клеммах 1-21 (МП вентилятора) появляется. В чем может быть причина?

Вернуться к началу Цитата
 
Алексей Кузнецов
Гость
Добавлено: 11.10.2024 - 12:35

Здравствуйте!

Перешли на БУРС-1В на котлах ТВГ-1,5, работает с электрозапальником и контрольным электродом. Пламя запальника не ловит, ни большоей факел, ни маленький (уменьшаем факел запальника при помощи дроссельной шайбы), но стоит поднести пламя маленькой горелки из балончика, или просто пламя зажигалки и отлично ловит его. При подключении диода тоже показывает пламя.

Может схема контроля пламени быть нацелена на малое пламя и не обнаруживать большое пламя?