8 (800) 100-21-03

РГУ2-М1


Искать 
 
Сергей
Гость
Добавлено: 06.03.2010 - 21:32

Добрый день Андрей у меня следующая ситуация установлен кател ЯИК с автоматикой САБКТ естественно он должен работать на природном газе но у нас нет подводки магистрали и по этому используем пропан но стабилильного довления добиться с помощю редуктора от газорезки не удается как можно решить эту проблему с помощю ваших регуляторов понимаю чо это бредовая ситуация но возможности отапливаться другой нет злектричество очень дорого посоветуй что делать

Вернуться к началу Цитата
 
Дробышев Андрей
Добавлено: 09.03.2010 - 9:05

К сожалению, в данной ситуации мы не можем Вам помочь, так как наш завод не выпускает регуляторы на автоматику САБКТ

Вернуться к началу Цитата
 
Серей
Гость
Добавлено: 09.03.2010 - 10:30

добрый день Андрей может тогда поменять автоматику на вашу?

Вернуться к началу Цитата
 
Дробышев Андрей
Добавлено: 09.03.2010 - 12:12

Добрый день, Сергей. Котлы ЯИК бывают разные, и не на каждый мы можем поставить свою автоматику. Вам стоит направить письмо с параметрами вашего котла и темой разговора на электронный ящик boiler@staroruspribor.ru для уточнения деталей.

Вернуться к началу Цитата
 
Евгений
Гость
Добавлено: 27.09.2010 - 19:33

Здравствуйте! У меня проблема следующего характера котел Хопер 100 с автоматикой РГУ 2 - М1 не стал работать даже запальник не загорался. В запасе был новый запальник заменил - запальник загорелся, но горелка не зажигается. Заменил сам регулятор целиком - горелка тоже не загорается, а запальник работает. Импульсные трубки подтянул, произвел обмыливание всех соединении утечек нигде не обнаружено, заменил датчик тяги, датчик температуры не менял невижу необходимости. Помогите пожалуйста в чем может быть причина?

Заранее спасибо Андрей.

Вернуться к началу Цитата
 
Васильев Михаил
Менеджер по маркетингу
Добавлено: 04.10.2010 - 8:49

Здравствуйте, Евгений.

Заранее извиняемся за столь длительный ответ, возможно дело все таки в датчике температуры. Попробуйте его временно отключить и разожгите горелку.

Вернуться к началу Цитата
 
Вадим
Гость
Добавлено: 10.11.2010 - 19:39

Набирая нужную температуру терморегулятор срабатывает и горелка отключается. И моментально включается и продолжается на всём промежутке работы. В чём может быть причина?

Заранее спасибо!!!!

Вернуться к началу Цитата
 
Васильев Михаил
Менеджер по маркетингу
Добавлено: 11.11.2010 - 8:37

Скорее всего дело в датчике температуры. Возможно подклинивание штока, либо ослабление или поломка пружины. Либо грязь под седлом.

Вернуться к началу Цитата
 
Вадим
Гость
Добавлено: 12.11.2010 - 21:52

Поменяли датчик температуры но ситуация не изменилась. Возможна ли неисправность регулятора температуры если вода в стояке горячая а в обратке на подходе к котлу тёплая?

Высота стояка 11 м, возможна ли работа отопительной системы без водяного насоса, влияет ли это на датчик температуры?

Вернуться к началу Цитата
 
Васильев Михаил
Менеджер по маркетингу
Добавлено: 17.11.2010 - 8:53

Возможно тогда проблема с клапаном в блоке или ходом клапана.

Чтобы проверить работоспособность блока заглушите отверстие от блока к датчику температуры. Если ничего не изменится, то неисправен блок.

Вернуться к началу Цитата
 
Вадим
Гость
Добавлено: 25.11.2010 - 17:03

Весь блок исправен, вся автоматика работает, но горелка вспыхивает и гаснет не имея промежуточного интервала. Высота стояка 11 м, возможна ли работа отопительной системы без водяного насоса, влияет ли это на датчик температуры?

Вернуться к началу Цитата
 
Васильев Михаил
Менеджер по маркетингу
Добавлено: 01.12.2010 - 14:47

Если блок исправен и проблема продолжается, то возможно не хватает давления газа или наоборот. Возможно заужен подвод. Проверьте еще герметичность трубок.

Насчет питательного насоса, все зависит от мощности котла и объема прогоняемой воды соответственно.

Вернуться к началу Цитата
 
владимир
Гость
Добавлено: 04.05.2011 - 16:09

При наборе заданной температуры горелка гаснет вместе с запалом.При повторном розжиге запал загорается, но не фиксируется кнопкой.Запал горит прирозжиге не в полную силу

Вернуться к началу Цитата
 
владимир
Гость
Добавлено: 04.05.2011 - 18:39

ИЗВЛЕК ИЗ КОТЛА ДАТЧИК ТЯГИ. ПОКА ВСЕ РАБОТАЕТ.КАКОВ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА? бИ ПЛАСТИНА РАБОТАЕТ ОТ НАГРЕВА ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЯ ? РГУ2 М1. сПАСИБО.

Вернуться к началу Цитата
 
Васильев Михаил
Менеджер по маркетингу
Добавлено: 06.05.2011 - 11:18

Датчик тяги нормально закрытый, клапан открывает трубку при нагреве.

Вернуться к началу Цитата
 

Добавление нового сообщения


.