8 (800) 100-21-03

КСУ ЭВМ


Искать 
 
Andrei
Гость
Добавлено: 18.10.2012 - 21:17

Здравствуйте. Хотел обратится в службу тех поддержки, но как таковой не нашёл. Пишу на форум в надежде что откликнется кто нибудь.

С 1999года используем средсва управления котлами КСУ ЭВМ М (газ) Дело в том что на одном из комплектов пропал сигнал пламя основной горелки (датчик ФЭП) Вызывали Пуско наладчиков, на что нам было сообщено что неработает микросхема КР 18169112 ВЕ51. Конечно цена ремонта которая была нам предложена просто с ума сводит.

Пытался найти сам её.. но вот незадача, насколько успел изучить, что это микроконтролер который програмируеться (((

Поэтому просто купить за 170 рублей не получится(((( Подскажите как быть? Возможно ли заказать её у Вас как у завода изготовителя этих блоков?

Вернуться к началу Цитата
 
Владимир
Гость
Добавлено: 03.10.2013 - 22:18

Добрый день! Дайте, пожалуйста, схемы и описание на КСУ-ЭВМ. Нигде не могу найти. Хоть это и устаревшая автоматика, но у нас она ещё применяется. А схемы плохо читаемы, все старые.

Вернуться к началу Цитата
 
Владимир
Гость
Добавлено: 03.10.2013 - 22:22

Андрей, КР1816ВЕ51 - это микроконтроллер, который не надо программировать, просто покупаете и меняете, на КСУ-ЭВМ он стоит на панели, поэтому поменять его нет проблем.

Вернуться к началу Цитата
 
Владимир
Гость
Добавлено: 03.10.2013 - 22:24

Андрей, если фотодатчик исправен, то тогда дело в КР1816ВЕ51. Меняйте контроллер и всё.

Вернуться к началу Цитата
 
Артур
Гость
Добавлено: 23.05.2015 - 16:56

прошу предоставить информацию по карте регистров для КСУ - ЭВМ-М-В-ГС.

Вернуться к началу Цитата
 
Ильдар
Гость
Добавлено: 31.05.2019 - 12:53

Добрый день. Вопрос по КСУ-ЭВМ. В момент розжига горелки загораются все индикаторы на блоке управления. Похоже на залипание релюшки кнопки "контроль" которую невозможно определить, схемы нечитаемы и половина схем утеряна. Помогите определить релюшку или направление где искать причину.

Вернуться к началу Цитата
 
Владимир
Гость
Добавлено: 10.12.2020 - 10:05

У нас тоже такая же фигня, при запуске котла, во время подачи напряжения на трансформатор зажигания, вспыхивают все светодиоды и все выключается...

Опытным путем вычислили, что сам в.в.трансформатор даёт мощную помеху, меняем на новый транс проблема уходит... На время уходит... Пока кто-нибудь не попытается разжечь котёл с разведёнными электродами.

Но!!! Любой менеджер скажет, что искра идет, а вы не можете запустить котёл, значит у вас проблема.

Подскажите другую причину проблемы, почему у нас при запуске в.в.трансформатора мы видем ёлочку на пульте из аварийных светодиодов?

Вернуться к началу Цитата
 
Михаил
Гость
Добавлено: 19.03.2024 - 4:07

Особо надо уделить внимание заземлению прибора. У нас тоже до сих пор применяются КСУ-ЭВМ. При розжиге, когда подаётся напряжение на трансформатор, светятся индикаторы основного пламени и запальника. Решается разделение силовых проводов на трансформатор розжига и сигнальных проводов на контрольный электрод и запальник. В идеале провода должны идти не одним пучком, а максимально разнесены друг от друга. Провода для датчиков лучше взять экранированные, причём экран нельзя использовать для передачи сигнала, его соединить на корпус или заземление